发新话题
打印

[求助专帖] 运行给水泵勺管卡涩如何处理

本主题由 dch7280311 于 2008-8-22 18:19 解除置顶
板凳,将的满详细清楚的,顶起。。
也許。偶什麽都有,或許。峩什麽都沒有。丢ㄋ笑臉,丢ㄋ知覺!尮兲躲地,躱丆過記億

TOP

可能是弯曲变形了,配合紧了,手动将就下,停机更换.

TOP

不管怎么样,先启备用泵,再进行检查应该是最好的解决方法。

TOP

再补充一下,3楼说的应该是贵司的运行规程上的处理方案,但出事后还有这么多时间来判断和分析吗,启用备用水泵后再分析不是更好的的方法吗?个人看法,不对之处敬请指正。

TOP

联系锅炉,由锅炉主值解除勺管调节自动,改手动操作。
6 \, @5 [; r' v, j" |" B( i$ T必要时由锅炉主值决定是否开备用给水泵,停故障泵

TOP

学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

那个坐板凳的说的没错,如果情急之下再没有办法的话只有停机了

TOP

学习了

TOP

就地用手摇,看能不能恢复,不行的话就马上检修,倒备用泵运行.一点小经验,为我亲身经历.
努力学习

TOP

"光明使者006"说的很好很对,配合好了,一点问题都没有,我经历了很多次.

TOP

发新话题