有两个方向考虑。
一,你厂运行方式是否是孤网,有几种可能:1.厂区负荷变化大引起,电负荷或者热负荷变化大。2.检查发电机的励磁系统是否正常。3.如果这台机组长期运行在某一区间负荷后,一变动到另一负荷区域,也会有这种情况。4如果是新机组刚与几台旧机组并网,那么要关注下机组间的不等率的大小,从505里可以调节的。5,当然,有可能是505的PID参数设得不对,可以在线修改,达到最优状况。
二,如果是并电网。从下面考虑。1.那可能是505的PID参数设得不对。2.汽轮机的调速系统.
先这么多,祝你早日解决问题。