热工专业点检人士打保票:从来不会因为自己的设备问题造成跳机

话说题目不吸引人没人关注,故咋呼了一下,可能有点题不对文,望各位前辈包涵。 本人从事热工3年多了,现在单位从事热工点检一职。(我们厂点检模式是点检+维护) 去年新上了一台进口机组,由于各种各样的原因,发生了多起跳机事故。热工方面造成的也有好几起。总结一下目前热工方面跳机的原因大致是由于进口机组的保护比国产机组的要多的多,很多辅机设备都带保护。在大家都没有重视和完全理清的情况下(本人负主要责任),SO...跳机是迟早的事。 单位领导很恼火,压力也非常大。所以对我们热工人员的考核也是更加残酷,跳一次机半月奖金就没了。而作为一名普通工人的我,深感热工不好学,吃热工这碗饭太不易。压力大,事情多不说,干的多还挨批,不干又不行;收入还不如那些不干活的工人。憋屈的很。 眼下想请教下各位热工前辈,如何能做好点检工作?如何能行之有效的最大限度降低热工的事故发生率? 我每天巡检基本上覆盖了机组的全部设备,一般的滴漏、一次元件损坏都能及时处理;然后就是去运行看他们的值班记录,有异常情况查一下逻辑,看看有没有牵涉到什么保护连锁,再思考异常情况发生的原因,处理掉。这基本就是我平时的工作方式(进口设备质量还是很不错的,一般都是国产辅机部分问题比较多,跳机的几起事故也都是由于辅机引起的)。 以上这些只是我所能看到的;希望各位前辈能够多指点指点我,我就怕那些我想都没想到的地方发生问题。每次一跳机头脑都嗡的一下,感觉那一刻天都要塌下来了,实在是搞怕了。 小弟第一次发帖,还望各位大大们能够支持一下!!!写了不少,语言组织比较混乱,多包涵!!!谢谢!!! [ 本帖最后由 modbusdcs 于 2008-5-29 11:22 编辑 ]

TOP

说一下个人看法,仅供参考: 1)熟悉DCS系统逻辑、算法组态,建议你根据不同的联锁保护部分,制作标准化检查程序,否则每次异常都要查编程的话,很麻烦。 2)供电系统一定要做好冗余供电设计,仪控使用的AC220V、DC24V电源要考虑N+1,甚至2N的冗余供电。 3)重要的检测点尽可能采用“三选二”、“三取中”等冗余措施。 4)重视和完善DCS系统的趋势记录、报警记录、操作记录,便于事故后的分析,同时积累经验,对机组参数趋势异常早分析、早处理。 5)重要的检测元件建议你定期更换,某些设备缺陷难以通过常规的点检手段而掌握。 6)减少配电/隔离器、温变等中间环节。 7)注意收集技术资料,重视技术细节(如接地规范、元件参数特性等)。 最后祝你工作顺利,也不必压力过太,毕竟还有专工和其他同事,大家多交流沟通,可能会更好。

TOP

刚上的机组故障率会高一点,过段时间随着运行维护经验的增加和机组磨合程度的提高故障会相应少些。对于热工设备一定要搞好运行环境,包括温度、湿度、电磁辐射和现场腐蚀情况。还有有机会的话和领导聊聊天,和他们搞好关系,工作会顺利很多的。

TOP

赶快把不适合现场的保护撤掉! 这方面我们遇到很多,不排除这是设计部门坐在办公室计算机前的不切实际的设计! 关于这方面我在有关现场设计里建言不少,设计院的几位有过交流
天津智道工控设备维修有限公司022-85689161 85689102 15002206687

TOP

国外进口的机组无论是主机,还是辅机,保护设置都比较完备。机组的设计出发点是在异常和事故情况下保证机组本身的安全,而我们的运行单位(包括国内的设计单位)主要考虑的是尽可能保证外部系统和电网的稳定和安全,这也许是不同民族文化和观念的差异吧!

TOP

受教了,学习中,谢谢:)

TOP

工作三年就任点检员,前途远大啊,不过,同时也反映了你们公司对热工方面的重视程度还不切实际。 建议楼主多多与运行人员交流,多多了解热力设备运行现状,多多下班组与老师傅们交换设备维护心得。 最完美的逻辑也是需要根据设备现状作不断调整的,所以,功夫在“课外”,光知道DCS组态顶个P用啊。 加油吧,再过个几年就不会老跳机了····

TOP

真心感谢楼上各位的指导和建议!昨天有事一直没能上坛子。 To:Scandyyang 逻辑还不是那么熟,要查查才能搞清楚,感觉脑子里储存不了那么多信息(功夫没下到位啊,以后努力!)你说的第四条,我感觉非常好!受教了!真心感谢!第五条不是很明白,不太清楚哪些元件要定期更换,能否举例说明? 最后感谢你的祝愿,也祝福你一切顺利心想事成! To:fstml 新机组的问题的确不少,但跳了几次机以后,我想至少前面几次的情况再也不会出现了!现场环境做的还马马虎虎,主要也不太清楚别人做的怎么样,也没有什么人指导工作,所以现场环境只是定期搞一下。相互的学习交流太重要了。感谢指点! To:李保安 之前提了要取消一些辅机保护,领导都没重视。现在辅机部分的逻辑已制定了修改方案,部分保护经总厂领导拍板后取消。辅机的一次元件也准备换型。你的建议一针见血!感谢提醒! To:256X 我们这的点检员可能跟你们那的不太相同,其实就是一普通工人。我们厂的确对热工重视不够,热工领导们总爱在自己身上找问题,现状不容乐观啊。借你吉言,希望咱们热工以后少出事! 真心感谢诸位关心我的热工朋友!祝愿大家都能天天开心,事事顺利! [ 本帖最后由 modbusdcs 于 2008-5-30 10:35 编辑 ]

TOP

我相信进口的设备比国产的好,应尽快熟悉掌握系统逻辑,维护的方法,有可能理解上的错误导致保护设置的不合理。尽快熟悉!!!! 点检时仔细查看运行记录,多和运行人员交流会对你有很大帮助的。

TOP

语言组织比较混乱是小事,脑子不要混乱。工作顺利

TOP

返回顶部