打印

[求助专帖] 机组甩负荷查不清

我们厂为2*330MW新华公司XDPS400+系统,上汽厂机组,04年投产发电,今年5月一号机组发生突甩掉2万负荷,但检查历史趋势,四个高调门LVDT的值(LVDT1,LVDT2 )都未发生变化,后来发现#3高调门门芯与门杆脱开,掉下所致,处理好以后,6月份#1机组又发生一次甩负荷,单阀方式,甩掉5万负荷,查趋势负荷指令、主气门、四个调门指令与反馈均显示平稳,事后做各门的全行程试验,均无异常,门芯检查也良好,领导一直佷郁闷,不知什么原因,请教各位有什么看法

TOP

调节阀????????????????????

TOP

我是来学习的,请关照。

TOP

是不是与电网周波的波动有关系?

TOP

周波当时都没变

TOP

负荷没了,调门开度没变,有点蹊跷。

TOP

** 你们就四个高调门 我们才两个 你们多大机组

TOP

机前压力变化怎样?首先看机械有没有问题,另外观察参数的变化。甩5万的负荷应该能查出来。可能还是忽略了历史数据的收集,请再仔细的看一下,一定能找到问题的。

TOP

为什么不去找下是不是电气方面的问题呢!!

TOP

若主气压稳定,查查励磁系统

TOP