[求助专帖] 给水泵超电流??

我现在就是用的KSB的给水泵,压力10MPA,流量200吨,电压6KV,没有任何问题,KSB是世界上最好的泵,呵呵,这个泵是没有设置出口电动门的,只有出口最小流量阀和出口手动门,流量靠给水调节门调节。 我感觉你的问题出在最小流量阀上,一般来说,最小流量阀的开度和主路的流量有关,从感觉上来说,你们的最小流量阀的再循环流量是否过大?建议从这个方面入手检查一下
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

谢谢游侠~~~~~~

TOP

我们这里用的是KSB的HGC3-14,流量100t/h.刚投用不久,就出现泵卡死,平衡盘磨损的情况.我们怀疑是再循环流量阀不动作.此阀是纯机械自动式,大众阀门厂的。

TOP

检查最小流量阀是否关严

TOP

如果检查机械部分和在循环无异常的话,问题应该出在480V和60HZ上!P=UI,我觉得好像400V居多,那么I要变大了。个人看法仅供参考

TOP

额定流量为150m3/h,电机已经达到额定电流686A,给水流量为72 m3/h;
8 `  I9 z1 y  ~分析一下,即使最小流量未关的话,一般为额定的30-40%,加上给水流量,也没有超过其额定的流量,因此不会是最小流量的问题。. t: r+ ?- @" \: H( K3 K: n
相对比较一下我们的电机功率,我觉得你们的电机选型较小。

TOP

再循环门内漏,给水调节门是否开的太大?
也許。偶什麽都有,或許。峩什麽都沒有。丢ㄋ笑臉,丢ㄋ知覺!尮兲躲地,躱丆過記億

TOP

泵的出口逆止阀是否有问题???

TOP

泵的设计有问题,再循环是否内漏。

TOP

怎末那么多人说是再循环的问题,楼主都没说是哪个流量孔板的读数,如果是泵入口流量孔板的读数,那跟再循环有啥关系么???

TOP