打印

[求助专帖] 励磁变差动

我公司励磁变差动保护差流较大,目前没有投入。不知到其他电厂该保护的运行情况,是否投入运行?

TOP

不错,正需要呢。谢谢楼主提问,但没有同行回应呀

TOP

对于机端励磁方式,不建议专设差动保护,因为谐波含量很高,容易引起差动保护误动

TOP

不错的资料,顶一下以表示感谢!

TOP

主要还是谐波含量大,保护装置可能不能完全滤除,经常导致误动,现在一般取消励磁变差动保护

TOP

现在采用微机型保护,一般能滤除谐波.它采用的算法比较可靠./ O9 c; W, z2 Q. F* k3 V9 s
现在我们的保护是投入的

TOP

受益匪浅!谢谢楼主。

TOP

保护规程说的很清楚,励磁变宜采用电流速断作为主保护,过流保护作后备。

TOP

学习,各位答得精彩!

TOP

若采用差动保护一般采用哪个公司的产品?规程规定大于2000kVA主保护应采用差动啊