我是威县生物发电厂的,我们厂里有一台汽包水位变送器其中两台实际水位是30但是有一台是-355,重新投了一次还是慢慢的划到了-277,请问各位高手这是为什么?能给解释一下吗?QQ845454898

TOP

有可能使30的不准呢。有的小锅炉的三取二是假的,其中有两个变送器取自同一个点,紧紧是为了满足三取二的逻辑。

TOP

一般情况下,重新投入的差压变送器只要水位变化由高到低就没问题,检查一下30的变送器平衡门有无内漏情况。
抢钱
抢粮
抢地盘

TOP

这个问题不好说啊 ,我在现场的时候竟满水位,也挺气人。这个是不是引压管堵了,什么的。反正我捣鼓了半天就给弄号了。你也弄下,什么地方都看看。

TOP

引用:
原帖由 ZWEI 于 2008-6-13 14:06 发表 一般情况下,重新投入的差压变送器只要水位变化由高到低就没问题,检查一下30的变送器平衡门有无内漏情况。
平衡门是不会影响这么大的 兄弟

TOP

检修下变送器的量程是不是设置有问题。再重新计算下平衡容器的水柱高度。比对下变送器量程。如果都正常,就调下零偏。实在不行。就做个趋势。

TOP

大家好谢谢大家的关注,我已经弄好了,是因为排污门内漏,我重新换了一个就OK.