落水和汽化应该是不一样的
出现落水的原因主要有:
1、由于入口管路内存有空气在管内形成气囊
2、由于空气进入泵内,影响管路和泵的通水能力
防止落水主要是通过检修给水泵后或者第一次启动给水泵之前都应该对给水泵的出入口管路先排除管内空气
出现汽化的原因主要有:给水泵超设计流量运行2、给水在入口处流速太高,压力损失太大3、除氧器内加热压力突然下降4、给水泵入口管的过滤网被杂物堵塞等 现象主要是:给水泵的电流和入口压力剧烈波动(上升或下降)并伴随着刺耳的沙沙声
防止汽化主要是给水泵在空负荷或低负荷运行时,给水泵的出口再循环阀一定要开着 可根据负荷和电流大小相应的调整再循环阀的开度
若发现落水或汽化后处理方法都应该立即开启备用泵吧 无备用泵时应设法降低锅炉给水流量或减低机组负荷,汽化时可停给水泵清扫入口过滤网等
个人理解 仅供参考~