17 12
发新话题
打印

厂用电中断DEH如何动作

你们的AST电磁阀的电源是哪取得?正常时是带电的吗?如果是有可能是电磁阀失电造成AST动作,泄油压而导致主汽门关闭(主保护未动只是泄油压而导致机械动作)

TOP

你们的DEH的UPS电源包括了带AST电磁阀的电源吗?如果是的话也有可能是AST动作的。也就是是DEH开出的打闸指令。如果不是的话只能是机械超速保护动了

TOP

不知道你们厂的DEH是怎样的?但一般的DEH和DCS都是双电源供电,UPS和市电,在厂用电中断之后,UPS应该能正常工作而DCS和DEH不能失电的,再就是DEH失电以后,因为DDV在失电后会自动将主汽门关闭(出于安全考虑),所以失电后主汽门关闭是正常的,应该查一下为什么DCS会失电.(看下逻辑是怎么做的)

TOP

一般DEH的AC220V供电都做成冗余的,即厂用电和UPS只要一路正常即可以正常工作。3 o  t7 ]- p" B1 V: M# L* `3 @' L$ O! V0 L
如果所有电源消失,正常话调门会自动关闭的

TOP

:victory:

TOP

ETS是DCS的一部分,ETS失电,ETS跳机继电器失电,由于DEH没失电,跳机电磁阀动作跳机,

TOP

和利时ETS输出是连着AST电磁阀的,应该是如11楼所言

TOP

 17 12