[求助专帖] 电厂直流系统容量是怎样计算的

是不是根据发电厂机组容量计算的

TOP

发电厂直流系统容量一般按两个条件选择:

1.满足站用交流电事故停电后的放电容量:Qe≥2.2(Ije+Isg)

说明:设计采用1h放电时间计算,1h放电电流为10h放电电流的4.5倍,在折算到10小时的容量。

      Ije————经常负荷,如继电器,信号灯,合闸等长接直流负荷,

      Isg————事故时直流负荷

      2.2————系数

2.满足事故时最大冲击负荷:Qe≥0.8(Ije+Isg+Ich)

      Ic.max≥(Ije+Isg+Ich) Ic.max———所选蓄电池允许的最大冲击电流,

      Ich————断路器最大合闸电流

      0.8————系数,

除按上面两条件计算结果取其大者作为蓄电池的选择容量,装机容量小的电厂往往根据合闸冲击电流选择容量。选择容量还应综合考虑电池的工作环境温度的影响,参考电解液温度与容量的曲线考虑容量的增加。小型热电一般选用200~300Ah左右,有的选用2X200Ah .

[ 本帖最后由 dayuan777 于 2008-6-28 22:11 编辑 ]

TOP