打印

[求助专帖] [热控新手]关于自备电厂孤网运行

鉴于目前电价形势,我处新建电厂准备实现自备电厂孤网运行方式。
3 K, U" k" b( ^( \下载看了 《和利时的孤网运行》看了,有以下疑问:
+ E. X2 n9 ^0 z9 p/ g$ v! e1 u
# g) u4 }9 P+ f" E! Z6 ?4 ^1、从和利时的资料上来看,目前的deh(电液调节系统)反而没有机械液压调速系统,因我这里是新建电厂,需不需要将已订货的deh改成机械液压调节?
; g( y, X$ {0 Y* y+ i2、如不采用deh,采用505e,能不能实现孤网运行?& y) a8 \! v& m( o/ P7 \) I
3、我对505e(上的是抽凝机组)与deh的区别有很大的兴趣,希望能够找到一些资料将这两种做一个详细的对比(505系列属于deh,小机组专用,但我还是想知道这之间的区别)& W$ O1 Y* ^' w) B& v4 C$ }( i. B
" I9 q* |! ?9 q* U* ?
4、希望有已经实现了孤网运行的兄弟电厂报一下自己的厂的名字,求教了!~
热的华丽控制分线--------------
请加群:55034301,是我的热控学习群,望老师们加入!

TOP

采用机械液压调速系统是不是对孤网运行有更好的保障?
$ X# l* T8 g+ D+ Y9 j) W机械液压调速系统有没有被淘汰?
6 x; O) e2 x+ g( Z- F* s" ~( ^4 b9 i% W/ q0 q1 |$ \) R  \7 J( F
有采用机械液压调速系统孤网运行的电厂么?7 l/ F/ f4 F, z% l/ a0 K
如果采用505e,与deh比有什么劣势,需要增加其他的投资么?505e需与dcs联接.
热的华丽控制分线--------------
请加群:55034301,是我的热控学习群,望老师们加入!

TOP

机械调速系统是实现不了的,必是DEH我厂用的是新华TisNet600,电气系统采用清华紫光的测控保护单元,两者结合实现了孤网运行,前两天试验了一下,汽轮机控制没问题,电气控制也没问题孤网运行是清华紫光针对国内现状开发的,你可以了解一下.需要我再回答你.

TOP

你们厂里的deh是独立的么?不接入dcs么?9 S/ j& j$ h0 q1 O' w7 j
孤网运行需要电气系统来配合么?我感觉就是一个频率的控制,适应功率的变化...
2 W/ W9 v: p, w! E9 S% c, p6 x! a2 b8 L
我这里只上dcs和deh能不能实现孤网运行,电气上面估计不会上什么测控系统。
热的华丽控制分线--------------
请加群:55034301,是我的热控学习群,望老师们加入!

TOP

采用505当然可以实现孤网运行了,505也是DEH的一种类型啊,505可以是单独存在的,可不连到DCS里

TOP

我厂c25-3.43/0.981采用DEH系统505E,多次孤网运行.效果很好.

TOP

DEH统称数字电液调节系统,是一个大的范畴,不管是505,还是新华的,还是福克斯波罗还是和利时的系统,其目的是一样的,只不过是手段不同而已,我感觉你现在概念还不清楚,另外DEH系统可以与DCS之间联系,但不是说属于DCS系统,DEH系统是一个独立的系统,有时候为了操作方便,以及历史曲线的查询等将部分DEH系统的重要项目,连接到DCS系统中,以实现监视和控制,也可以不连而作为一套独立的系统都是可以的,根据需要而定;还有液压的系统现在基本上都不用了,许多电厂都在改电调,我就不明白你为什么要改成液调呢,他们的系统都可以孤网运行,其稳定性不广是DEH的问题,还有好多方面的问题,比如汽轮机的调门特性、还有你们厂孤网是多大的,如果很小的电网,跳一台机估计怎么也不好使

TOP

我公司是采用和利时孤网运行,目前运行稳定.如有需要请给我发邮件

TOP

孤网运行可以的!我们的EH系统很好

TOP

7楼分析得很有道理,孤网运行如果只有单台机组,一旦跳闸将会全部无电,这和电调或液调没多大关系。

TOP

返回顶部